为什么mpd100a马达控制器测量电流显示不正确?
发布时间:2020.12.10 作者:admin 来源:本站 点击数: 0
答:
a.先检查互感器至电动机保护控制器本体之间的连接线是否可靠连接。如果有5p10的前级互感器,也需要检查前级互感器的电流回路是否穿过后级专用互感器。
b.检查“系统设置”菜单下的“g01.参数设置”的“外部ct额定值”是否与实际互感器顶端标注的一致,两者的差异会引起测量电流的错误显示。
c.如果测量的电流小于装置的门槛值(电流门槛为0.02倍互感器额定电流),此时由于线路上的负荷太小,装置无显示是正常的,随着负荷的增大,显示将趋于正常。
d.测量的电流不能超过互感器额定电流的1.2倍,保护电流的检测不能超过互感器额定值的10倍,否则会因为失真而造成测量的错误,请确认是否存在上述现象。