实际pt为三相四线制,ct为2ct,idm30表接线后电度值为正常值的2/3,为什么?-j9九游会老哥论坛

faq

faq

实际pt为三相四线制,ct为2ct,idm30表接线后电度值为正常值的2/3,为什么?

发布时间:2020.12.10 作者:admin 来源:本站   点击数: 2

答: 如果为2ct,则必须使用两表法,不管实际pt是什么接线方式,pt接线方式必须设置为2ll方式,与2ct方式匹配。如果设置为3ln,则认为是三表法,而实际为2ct,所以计算出来的值为实际值的2/3。