pa620装置分合闸灯显示和断路器实际状态为什么不一致?
发布时间:2020.12.10 作者:admin 来源:本站 点击数: 1
答: pa620系列保护装置的分合闸灯判断依据有两种,一种是通过外部开入来判断,这时装置开入量1接断路器常开接点,开入量2接断路器常闭接点,这两个位置必须正确,装置分合闸灯显示才会正常。另一种情况是通过回路来判断,即通过twj和hwj来判断,分合闸回路必须正常才能显示正确。出厂默认是通过外部接点来判断,可以在“05.定值清单” 下的“51.参数”中的“断路器开入选择”项来配置。