pa620装置现场断路器只能合分闸一次,将控制电源断开重新上电后又能分合一次,为什么?-j9九游会老哥论坛

faq

faq

pa620装置现场断路器只能合分闸一次,将控制电源断开重新上电后又能分合一次,为什么?

发布时间:2020.12.10 作者:admin 来源:本站   点击数: 1

答:①、确定现场断路器采用开关本体防跳还是保护装置的防跳回路,两者只能取其一;

②、如果是采用断路器本体防跳,可能是保护装置合闸检测回路和本体防跳回路有冲突,需要将合闸监测回路里串接一个断路器常闭接点。


j9九游会老哥论坛 copyright 南京因泰莱电器股份有限公司@ 2020 china all rights reserved

网站地图