pa150装置分合闸灯显示和断路器实际状态为何不一致?

发布时间:2020.12.10 作者:admin 来源:本站   点击数: 3

答:pa150系列保护装置的分合闸灯判断依据有两种,一种是通过外部开入来判断,这时装置开入量1接断路器常开接点,开入量2接断路器常闭接点,这两个位置必须正确,装置分合闸灯显示才会正常。另一种情况是通过控制回路来判断,即通过twj和hwj来判断,分合闸回路必须正常才能显示正确。在“96.线路参数”中可以配置,出厂默认为外部开入。