南京因泰莱电器股份有限公司-j9九游会老哥论坛

faq

pa620系列继电保护

pa620系列继电保护

pa620装置以太网通讯需要注意什么?

答:通讯参数在mms设置里进行设置,支持多客户端,如果现场采用通讯校时,需要将校时方式选择null。

pa620装置电流电压幅值正常,但功率显示不正确,如何判断?

答:pa620装置:进入“07图形数据”,查看模拟量相角,判别电流、电压相角关系,以及电流电压相序是否正确。

pa620装置告警且继电器间歇性动作如何判别问题?

答:进入“06系统状态”中查看系统报错项,根据相应的信息进行问题判断(常见案例:参数设置错误、定值设置不合理)

pa620装置的防跳功能如何取消?

答:二次回路接线可悬空x8-20端子,取消防跳回路-km供电。

pa620-t1装置变压器差动装置投入运行前需要注意哪些?

答: ①、参数设置中容量、电压等级、电流互感器参数的正确录入(某侧或分支无电流输入时,应将ct一次值整定为0,则该侧不参与差流计算)②、变压器接线方式的确认(例如:yd-11的变压器,其接线方式为i侧接线方式[0],ii侧接线钟点数[11],iii侧接线钟点数[11])

pa620装置做过流保护试验时装置无反应,如何解决?

答: ①、确定电流加量是加在保护互感器上,查看装置采样和加量是否一致;②、确认保护软件板、保护控制字以及定值是否正确。③、确认所加电流的频率是否是50hz。

pa620装置保护动作了但断路器未跳闸,如何排查?

答: ①、检查控制回路(跳闸回路)是否正常;②、查看保护装置的保护跳闸入口是否有电压;③、查看保护装置出口设置中对应的保护出口是否设置正确。

用pa620-t1装置替换pa100-cd装置后,为何差动保护动作?

答:因为pa620-t1差动保护两侧ct的同名端都指向变压器,而pa100-cd差动保护两侧ct的同名端一侧指向母线一侧指向变压器,所以保护会误动作。在此类项目升级改造时候,要注意将一侧的差动电流极性取反。

pa620-p装置备自投如何设置调试?

答: ①、检查电流、电压、开关信号、跳闸以及合闸出口是否按照图纸以及装置定义进行接线,确保接线正确;②、按照设计要求确定备自投方式;③、设置每种自投方式的充电条件、放电条件、动作条件等,投入对应控制字以及压板,具体设置方式请查看说明书。

pa620装置现场做保护实验时,为什么u0加20v电压,结果装置显示80v?

答:查看装置出厂时是否将u0的额定值设置成了380v,如是将其改为100v。

j9九游会老哥论坛 copyright 南京因泰莱电器股份有限公司@ 2020 china all rights reserved

网站地图