faq
pa150系列继电保护
您所在的位置: j9九游会老哥论坛-j9九游会真人游戏第一> 服务与支持> faq
pa150装置的以太网通讯需要注意什么?
答:每台设置除ip地址设置为不相同外,其物理地址也要修改成不一样;在相同的网段中可以支持两个客户端。
pa150装置电流电压幅值正常,但功率显示不正确,如何判断?
答:pa150装置:进入“07图形数据”,查看模拟量相角,判别电流、电压相角关系,以及电流电压相序是否正确。
pa150装置告警且继电器间歇性动作如何判别问题?
答:进入“06系统状态”中查看系统报错项,根据相应的信息进行问题判断(常见案例:参数设置错误、定值设置不合理)
如何取消pa150装置的防跳功能?
答:二次回路接线可悬空x3-20端子,取消防跳回路-km供电。
pa150-u装置投入运行前需要注意哪些?
答:①、保护对象选择;②、保护功能配置(若无特殊需求,可采用默认保护配置)
pa150装置保护动作了但断路器未跳闸,如何排查?
答:①、检查控制回路(跳闸回路)是否正常;②、查看保护装置的保护跳闸入口是否有电压;③、查看保护装置出口设置中对应的保护出口是否设置正确。
pa150装置采样门槛值(测量5a/保护100a/电压100v)是多少?
答:相电压:0.4v 零序电压:0.9v 线电压:0.4v 保护电流:0.2a 测量电流:0.009a 零序电流:0.009a
pa150装置更改rs422通讯方式步骤?
答:①、将pa150装置中通讯板(com)上的j202短接,j203短接(原来上面没有跳线帽,最好自己携带几个备用,否则的话要用线短接起来,再用电烙铁焊接好);②、再到pa150装置菜单中的“93.串行设置”中,将uart0的通讯方式设置为rs422;更改完后uart1的参数没有意义;③、pa150装置通讯方式为rs422的端子定义为:x2-4、5分别为r 、r-,x2-7、8分别为t 、t-。
pa150装置在做重合闸试验时的注意点有哪些?
答:①、一定要注意断路器跳开后,装置的分闸灯是否亮(应该亮)。②、pa150装置断路器位置是要接一个常开一个常闭的,如果现场只有一个常开位置,则需要将开入量1、2短接,再将in2取反就可以了。
pa150装置现场做保护实验时,为什么u0加20v电压,装置却显示80v?
答: 查看装置出厂时是否将u0的额定值设置成了380v,如是需将其改为100v。